เมื่อวาน(26/05/2554) บ่าย 3 กว่า ๆ ขณะทำงานอยู่ mitnet หลุดไปเฉยๆ ไปดูที่ server ปรากฏว่า ไฟไม่ติด ก็เลยสงสัยว่า power น่าจะเจ๊งแล้ว
น้องช่างคอมพ์ ก็เลยไปเอา power เครื่องสำรองมาเปลี่ยน เปลี่ยนเสร็จ ก็เข้า server ได้ไปจนถึง load monitor (mount sys,data,home ได้)
คิดในใจว่า โชคดีเหลือเกิน volumn ไม่เสีย ( 8 ปี แล้ว ไม่เคยมีเหตุการณ์ volumn เสีย เลยไม่ทราบว่า ต้องจัดการยังไง)
ก็คิดว่า reindex
ขณะ reindex เอ๊ะทำไมมันช้าเหลือเกิน ผ่าน ไปจนถึง public ถึง person ก็ค้างไปหมดทั้งเครื่องลูก และ server สงสัยว่า เอ๊ะทำไม ???
(เหงื่อเริ่มตก ...)
ไป reset server ใหม่ ก็ยังเข้าได้อีก mount sys ,data ,home ได้
เอ Harddisk ไม่น่าเสีย ...อย่างอื่นก็ไม่น่าเสีย..
ลอง reindex ใหม่ อีก คราวนี้ public ก็ไปไม่ถึง reindex แค่ system ก็ไม่ผ่านค้างไปทั้งเครื่องลูกและเครื่องแม่
(เหงื่อเริ่มตก...มากขึ้น)
เอ ทำไม reindex ไม่ผ่าน เอ๊ะ สงสัย mirrored อยู่แน่เลยอาจจะทำให้มีปัญหา เลยไปถอด mirror ออก คราวนี้
mount data ไม่ผ่าน โอ๊ว แม่เจ้า เหตุการณ์ที่หวั่นวิตกก็เกิดขึ้น
(เหงื่อตก มากจนมากที่สุด)
ตอนนี้ฟ้องว่า
the mirror copies of the fat don't match volumn data not mounted
แล้วทีนี้จะทำยังไงดี ท่าทาง งานเข้าแล้ว
โทรหาหมอดีกว่า
ก็ได้เรื่อง vrepair มาเลยครับ
ไปที่ หน้า monitor กด esc ออกไำปที่หน้่า prompt
mitnet:
mitnet:
พิมพ์
load vrepair
เลือก volumn data
ถามอะไรก็กด ok ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
เสร็จแล้ว ก็ ออกไป restart server ใหม่
(คิดว่ายังไงก็น่าจะเรียบร้อย)
งานนี้ก็ reindex ให้เสร็จดีกว่า
ปรากฏว่า reindex ไปแป๊บเดียว ก็ค้างอีก
อะไรหว่า แล้วมันอะไรอีก สงสัย power ที่ เปลี่ยนมันลากไม่รอด
6 โมงกว่าแล้ว power ที่สั่งไปมาถึงพอดี เปลียน power ตัวใหม่
reindex อีก อ้าวก็ยังไม่ผ่าน สงสัยสาย pair ไม่ดีเปลียน อีก reindex ใหม่อีกก็ยังค้าง
เอ สงสัย วงแลน มันวิ่งกันวุ่นวาย ตัดปัจจัยอื่นออกอีกต่อตรงเลย ระหว่างเครื่องลูก กับเครื่องแม่
คราวนี้ reindex เร็วขึ้น แต่ขณะ reindex ฟ้องว่า
system halted ...
abend internaldisk release invalid use count
os version : novell netware 3.12...
running process : interrupt service rountine (nested count)
interrupt process : polling process